Peretzi cu crapaturi!! HELP!
|
|
Bizu | Date: Friday, 10.10.2008, 1:12 AM | Message # 1 |
Membru Nou
Group: Users
Messages: 2
Status: Offline
| Am apartament intr-un bloc construit din placi prefabricate din beton. In aprilie s-a curatat tencuiala (gletul) pana la placa, dupa care pentru indreptarea peretilor s-a tencuit (in unele locuri tencuiala are circa 3-4cm) cu nisip, var si ciment. La finisarea tencuielii (driscuiala) pe crud s-a dat glet de pasta de var, dupa uscare zugravind cu vopsea lavabila. Dupa circa 2 saptamani au inceput sa apara crapaturi pe peretzi, iar acum sunt crapaturi vizibile chiar si acolo unde tencuiala este foarte subtire. Ce e de facut?
|
|
| |
Mihai | Date: Friday, 10.10.2008, 1:14 AM | Message # 2 |
Admin
Group: Administrators
Messages: 10
Status: Offline
| Fenomenul descris de dvs. este datorat prepararii necorespunzatoare a mortarului de tencuiala. Exista un normativ de preparare a mortarului de tencuiala (C 17) care din pacate nu este respectat, "meseriasii" nostri preparind mortarul dupa ochi, avind tendinta sa puna foarte mult liant(ciment sau var) pentru a se lucra mai usor. Ce se intimpla dupa ce pleaca "meseriasii" constatati dvs. acum. Daca nu mai aveti posibilitatea sa-i chemati inapoi sa remedieze, asteptati sa treaca circa 3 luni de la executarea lucrarii, dupa care verificati prin ciocanire tencuiala sa nu aiba desprinderi. Ce suna a gol trbuie dat jos si refacut. Pentru zonele cu fisuri, trebuie refacut gletul si revopsit. Inca ceva, grosimea recomandata a tencuielii este de max. 2 cm., la 4 cm. pot aparea fisuri si datorita grosimii.
|
|
| |
Bizu | Date: Friday, 10.10.2008, 1:15 AM | Message # 3 |
Membru Nou
Group: Users
Messages: 2
Status: Offline
| Multumesc pentru raspuns. Daca tencuiala nu are desprinderi, merge aplicata plasa de fibra de sticla?
|
|
| |
Mihai | Date: Friday, 10.10.2008, 1:15 AM | Message # 4 |
Admin
Group: Administrators
Messages: 10
Status: Offline
| Daca de la executarea tencuielilor in cauza a trecut o perioada de cel putin 3 luni si nu s-au produs desprinderi, da se poate aplica o plasa de fibra de sticla si reface gletul.
|
|
| |